Попробую ещё раз объяснить.
1. Ограничение по напряжению на выходе расходомера ЕСТЬ. И это именно 5В для ТТЛ логики типа АРДУИНО и других контроллеров без гальванической развязки. Сколько бы Вы не подавали от внешнего источника.
2. Вольд привёл замечательную формулу, но СИ 20 её не сможет посчитать.
3. Зачем Вам вообще СИ20 и такие сложности. http://vzljot.nt-rt.ru/images/manuals/re1_erLFM.pdf стр. 45.
Токовый выход расходомера обеспечивается с помощью измерительного преобразователя «ВЗЛЕТ АС» исполнения АТВ-3, преобразующего сигнал, поступающий с универсального выхода расходомера, работающего в частотном режиме в выходной ток, пропорциональный текущему измеряемому расходу.
Адаптер токового выхода в диапазонах (0-20) мА и (4-20) мА может работать на нагрузку сопротивлением до 1 кОм, в диапазоне (0-5) мА – до 2,5 кОм. Установка диапазона работы адаптера выполняется при выпуске из производства по заказу.
Закажите такой адаптер и выведите показания расхода в виде 4-20мА на индикатор токовой петли ИТП11 или другие ещё новые у ОВЕНа есть.
4. Импульсный режим выхода, это когда каждый импульс соответствует определённому количеству прошедшей жидкости. Он настраивается через меню. Например 1л=1импульс. Вот такой сигнал СИ20 может посчитать, то есть расход реальный. Вот если бы СИ20 мог считать количество литров (импульсов) за единицу времени, тогда да. Но он не может.
5. Импульсный режим выхода, это когда частота импульсов пропорциональна расходу в единицу времени. Но для расшифровки Вам потребуется именно частотомер, чем СИ20 не является.
Вот как то так.
С уважением.