Доброго дня. Есть модем ПМ01-220.АВ 2018 года, а к нему ПЛК110-220.32.К-М. До этого времени особо не пользовался продукцией овена, иногда только аналоговые модули МВ100 по RS485 modbus к контроллерам siemens. Встал вопрос попробывать GPRS модем овена. Полазил в документациях, на форуме. Нашел примеры. Вроде все собрал, но в итоге не взлетело(. Скачал HYPterm, на АТ команды реагирует, отправлял смс на другие номера, все норм. Модем видит оператора, уровень сигнала 30. Выставил скорость 115200, отключил эхо, сохранил. Сконфигурил ПЛК в соответствии с примером.
Установил LectusOPC залил конфигурацию, пробросил его порт, проверил - виден в интернете (OPC запущен, смотрел через MatrikonOPCexplorer, значения можно менять.
Все прогрузил, стартанул ПЛК.
Модем регистрируется в сети, начинается обмен (диод GSM мерцает быстро// RxTx тоже) но связи с OPC нет. Last Error (Modbus master) = 84. Пытается он куда-то законектится, но не получается(
Вроде как в примере то же самое, IP через двоеточие.
Оператор Velcom (Беларусь). APN=wap.privet.by login=privet password=privet IP-динамический.... На ПК выход в интернет через статический IP.
PLC model MODEL PLC 110-32
Binary VERSION 0.3.73
Need Target version >= 3.10
Compiled: 11:07:10 Jan 15 2018
STM32 binary version 114
MAC 6A:77:00:FF:E3:EA
IP 10.2.11.119
GATE 10.2.1.1
MASK 255.255.0.0
Прикладываю файлы (программа в codesys v2.3, файл Local_addres.dat, конфигурация OPC - стандартная, взятая из примера..)
Помогите кто уже работал с данными модемами и просто опытные люди, что я делаю не так. Спасибо за любой совет и помощь.