Про зависимость ан-х входов 150-го и Debug-232 писал выше.
Второй контроллер ПЛК100. Панель вешал на D-232 напрямую и через
7520R(не было 7520). На панели 50 регистров. Через 5--20 сек. контроллер пищал и отваливался от CoDeSys. Потом вешал на RS-232 через преобр-ль и расходомер и панель - все работало нормально. Но хотелось бы развязать индикацию и прибор учета. Завтра буду снова эксперементировать на работе.
Нехилые наводки у Вас. В нашей тестовой лаборатории так и не удалось заставить 100-ку сбоить (правда там помехи только в 2-3 раза выше ГОСТовских можно подавать).
По всей видимости, на нуле есть сильное смещение относительно земли.
ну вот такие наводки. кстати прошивка 2.05 решает проблемму наводок.
еще вопрос один возник с периодом опроса устройств по модбасу. овен считывает каждый цикл по одному регистру? и есть ли груповая команда опроса, что бы за цикл считывавала все регистры ?
Считывание регистров не привязано непосредственно к циклу ПЛК. Оно делается по прерыванию.
Но естественно если бы был групповой опрос - было бы быстрее.
ну хорошо, мы поставили опрашивать регистров 20-ть по модбасу и выскакивает ошибка 81 постоянно. меняли и время опрса и время ожидания ответа.. ничего не помогает.. как выскакивала она так и продолжает выскакивать...
Проект и описание объекта управления, плиз...