Добрый день! ПЛК в бесконечном цикле пытается считать журнал фиксации вскрытия электронной пломбы счетчика (протокол обмена счетчика и ПЛК приложил). Как можно разрешить эту ситуацию?
Добрый день! ПЛК в бесконечном цикле пытается считать журнал фиксации вскрытия электронной пломбы счетчика (протокол обмена счетчика и ПЛК приложил). Как можно разрешить эту ситуацию?
Добрый день, во вложении архив библиотеки для опроса вашего счетчика, немного его изменили, попробуйте подменить этот файл в каталоге (по умолчанию) C:\Program Files\OWEN\TML\Bin
и опросите заново.
Не помогло
пришлите, пожалуйста, Лог опроса из папки вашего текущего проекта (каталог /Dispater/...log )
Вот целиком проект
1) в конфигурации ПЛК, у протокола "Архив УСПД" нет модуля УСО, нужно его добавить и все каналы.
2) В проекте отсутствует база данных АСКУЭ, откройте модуль история и добавьте базу данных, убедитесь что путь расположения данной базы будет из папки base вашего проекта.
3) В модуле "Справочники" не заполнена информация по точке учета -нужно заполнить.
а логов нету потому что опроса не было.
Замечания исправил. При опросе счетчика из Enlogic все циклится на чтении журнала фиксации вскрытия электронной пломбы. Опроса из Энергоанализа не происходит, вероятно из за ошибки при Автодобавлении ТУ, о которой говорил ранее.
хорошо, но не нужно автоматически добавлять счетчик, Энергомеру нужно добавлять в ручном режиме, в модуле справочники нужно в ручном режиме добавить точку учета и так же как вы описали ее в модуле Контроллеры (серийный номер, заводской и тд) и привязать точку учета к "Объекту" - которым является ПЛК.
у Вас проект не большой, может быть проще будет заново добавить все эелементы в справочниках и потом перенести их в энергоанализ.
Сделал проект точно как вы описывали на форуме в теме "Получасовые профили мощности", но опять же не очень результативно.
У вас был указан путь к базе с диска "н" а в папке проекта не было базы АСКУЭ, - подправил Вам все. заново добавил в ручном режим точку учета в модуле справочники, запустил сервер сбора данных, точка учета была опрошена, но из за того что в ПЛК отсутсвует карты памяти, вытянул из ПЛК только текущие показания счетчика. в конфигурации, в модуле "контроллеры"добавил SD-info - блок показывающий текущее состояние SD карты (наличие, объем и тд), так же из за того что нет SD карты не работает протокол "Архив УСПД", как только вставите карту и перезагрузите ПЛК, все должно начать архивироваться. В настройках Архива УСПД задается глубина хранения и вычитывания архивов, если у Вас там стоит глубина вычитывания 120 дней, значит профиля начнут собираться с того дня, что был 120 дней назад, и до сего момента, - на это потребуется время, всегда по разному, от 1 часа до суток.