Здравствуйте. Я правильно понимаю, что в УПП2 реле 13-14 всегда замкнуто? А не включается с сигналом пуска
Здравствуйте. Я правильно понимаю, что в УПП2 реле 13-14 всегда замкнуто? А не включается с сигналом пуска
Здравствуйте. Релейный выход 13-14 является нормально разомкнутым и замыкается при подаче на него управляющего напряжения.
Продукт менеджер направления СПУ
Питающая сеть подключается к клеммам L1, L2 и L3 прибора посредством контактора, катушка которого подключается к выходному реле (с применением одной из фаз и нулевого провода). Релейный выход нормально разомкнут.
При подаче управляющего напряжения на клеммы N1 и N2 происходит запуск ЭД.
Условия запуска ЭД: подано напряжение на управляющие клеммы и на клеммы 13-14
Схемы подключения представлены на сайте https://owen.ru/product/upp2/ddm
Продукт менеджер направления СПУ
Юлечка, если не секрет, какое у вас образование? Менетжер? Да не нужно подавать на релейный выход управляющее напряжение! Он служит для управления сетевым контактором, который может иметь напряжение питания катушки, например, 24 вольта постоянного тока. При чём здесь управляющее напряжение?