Цитата Сообщение от Andy86-j Посмотреть сообщение
Вопрос по прибору МУ-110-8И и по МУ-110-6У. Какое время уходит у прибора после получения посылки от ПЛК о изменении значения на его выходах до, собственно, изменения этого значения?
В модулях аналогового вывода МУ110-8И и МУ110-6У время изменения сигнала на выходе с 0 до 100 % после получения посылки составляет 1 мс. Со 100 до 0 % также 1 мс.