Тема: Несколько OPC серверов в скаде!

  1. #1

    По умолчанию Несколько OPC серверов в скаде!

    Всем доброго дня!

    Требуется совет специалиста.

    Вопрос заключается в следующем.

    Если установить несколько OPC-серверов от разных производителей оборудования и на разные USB порты, проблемы могут возникнуть при опросе? Почему-то не могу получить данные с модулей ОВЕН, хотя через конфигуратор все ОК.

  2. #2

    По умолчанию

    Никаких проблем не будет.
    Через какой OPC вы хотите получить данные с модулей ОВЕН?

  3. #3

    По умолчанию

    Изначально проект создавался для сбора данных с приборов компании Элемер, он и сегодня еще актуален. А сейчас приобрели модули ввода -вывода ОВЕН, соответственно подключаться будем через сервер ОВЕН.

    Дело в том, что я на своем компе собрал простенькую схемку с модулями (аналоговые и дискретные) все настроил, все работает. А вот когда проект перенес на станцию оператора, с элемеровским приборов опрос идет нормально, а с овена данные не могу получить. Не могу понять в чем причина и где ее искать.

  4. #4

    По умолчанию

    Начните с просмотра состояния тегов OPC ОВЕН в дереве Система МС.

  5. #5

    По умолчанию

    Если можно, объясните пожалуйста подробнее где найти данные теги, и на что необходимо обратить внимание при просмотре.

    Спасибо!

  6. #6

    По умолчанию

    Когда запустите проект на исполнение, раскройте дерево Система, в нем дерево нужного ОРС. В правой колонке увидите значения.

  7. #7

    По умолчанию

    В том-то и дело, что в правой колонке значений нет. Вопрос остается открытым.

  8. #8

    По умолчанию

    Это означает что ОРС сервер не передает данные. Не передавать он их может потому, что не получает их от прибора. Нужно проверять настройки связи - скорость, четность, стоп-биты, адреса приборов, подключение.
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    не знаю может поможет - мастерскада - если неправильно проект "перенести", при запуске OPC будет будет отображаться в древе системы, но он будет серый без подчёркиваниев в случае BAD и соответственно без данных! Решается просто - поиск OPC- вставить переменные выбираешь что нужно и ОК! Правда после этого придётся все связи заново перекидывать! Или нужно колдовать на вкладке Система - компьютер - ОПС - там есть расположение опс при разработке!

  10. #10

    По умолчанию

    Компьютер1 – правой кнопкой мыши – поиск DA серверов- поставить галочку OWEN RS485 (конфигурация надеюсь уже настроена) окей или энтер - Компьютер1 – правой кнопкой мыши- вставить ОРС сервер- выбрать OWEN RS485 ОРС сервер – на появившемся в системе OWEN RS485 ОРС сервер -правой кнопкой мыши нажать- выбрать вставить ОРС переменные (конвертор АС4 читающий модули должен быть подключен)- выбрать переменные-
    И все должно работать, если конечно я вас правильно понял.

Похожие темы

  1. Два вопроса по СКАДЕ
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 21:52
  2. Перенос устройств в OPC и СКАДЕ
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 13:14
  3. Проблемы с переменными в Скаде.
    от PotokU в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 15:15
  4. Журнал сообщений в Скаде
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 10:55
  5. и по поводу Opc серверов
    от Ярослав в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 08:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •