Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
Добрый день.

Какой прибор подключаете к облаку?
Какой параметр пытаетесь сделать оперативным, и зачем?

Выставить галочку не получается, так как значение галочек уже предустановлено в самом приборе, из которого облако автоматически выгружает карту регистров.
День добрый.
Прибор: ПЛК210
Параметр: нужно для температуры на выходе котла, для стабильного опроса, float.
И еще вопрос, как на мнемосхеме в элементе "данные" единицы измерения добавить?