Необходимо сигнал с резистивного датчика положения задвижки завести на вход 4-20 мА.
Что то ни как не соображу, чем это с конвертировать? Привод PSL210-220В Kvs=160,0.
Может кто посоветует аналог желательно Российский с выходом 4-20 ?
Необходимо сигнал с резистивного датчика положения задвижки завести на вход 4-20 мА.
Что то ни как не соображу, чем это с конвертировать? Привод PSL210-220В Kvs=160,0.
Может кто посоветует аналог желательно Российский с выходом 4-20 ?
ТРМ1-Щ2.У2.И. На потенциометр подать 10 вольт, с потенциометра 0-10 вольт через делитель 1:10 РД10 подать на вход ТРМ1-Щ2.У2.И, с его выхода получить 4-20 мА.
Делитель на выход рестивного датчика? Я хочу увидеть как вы сходите с ума пытаясь его линеаризировать.
А что, резистивный делитель обладает разве существенной нелинейностью?
А сам резистивный датчик не может разве быть звеном резистивного делителя?
Может. Если на датчик подать 1 вольт, то и делитель не нужен. Только где его взять? Опять же с делителя?
Или поискать прибор с входом 0-10В и выходом 4-20 мА? Но в от не так давно встала такая задача - сдох немецкий преобразователь интерфейсов ток-напряжение или обратно, пытались найти в продаже подобный, так и не нашли. Либо по размеру не лезет, либо цена несуразная, либо в наличии нет. Хоть и впрямь за паяльник берись. Но паровые котлы, контроль давления... Неохота с прокурором знакомится.
На резистор подаем стабилизированное напряжение, с выхода резистора на общий - резистивный датчик. Номиналы расчитываем чтобы на выходе не превышало 1В. Если, конечно, выход не малоОмный и рассеиваемая мощность будет допустимой.