На "заброшенном" (ещё в 2009 году) наладчиками объекте настраиваю автоматику.
Среди прочего - уровень исходной воды в баке-накопителе по двум электродам поддерживается САУ-МП. Что я с ним делал:
1. По ошибке стоял прибор с 15-м алгоритмом. При помощи программы-конфигуратора заменил на 20-й алгоритм.
2. Далее, перемычки на входах оставил лишь на 2 (вторых) контактах - т.е. работа с переменным током. Внутренняя настройка - тоже с переменным током - проверяется миганием лампы "РУЧ" в "Режим 3. Изменение опорных напряжений входных компараторов" - перемычки на 3 и 8.

Но, получается, что погружённый в воду электрод, не вызывает свечения соответствующей лампы. Кроме того, замыкание пинцетом входа и "общего" - также не приводит к свечению.

Изменил опорные напряжения на входах с 1000'0000 на 1111'1100 (просто добавлял по 1 до срабатывания) - вроде бы стало работать, но через неделю приезжаю - опять нет реакции на погружённые электроды, замыкание входов пинцетом.

Махнул рукой - вернул опорные напряжения в исходные 1000'0000 и установил перемычки на 1 и 2 контакты входов (на постоянный ток) - все работает. Но соратники обещают быструю (1-2 года) коррозию электродов от работы на постоянном токе.

Подскажите, пожалуйста:
1. САУ-МП не лучший выбор для работы с погружными электродами на переменном токе? Лучше выбирать БКК1, САУ-М6 (работал с ними - без нареканий)?