Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Как определить полярность при подключении термопары термокомпенсационным проводом

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Вы же можете отличить по цвету сталь, олово, алюминий и другие металлы? Так же можно отличить и сплавы друг от друга. Только зачистить надо от окислов. Раньше киповцы безошибочно подключали компенсационный кабель к термопарам, ориентируясь только на цвет жил. Как сейчас помню, он был в виде лапши с зеленой изоляцией.
    dsc_1150.jpg
    Видите на фото, цвет жил разный?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 14.10.2016 в 21:01.