Уважаемый форум, необходим совет специалиста. Проблема заключается в том, что привод ни как не хочет регулировать частоту двигателя по перепаду давлений (до и после насоса). Датчики проветрены, настройки введены и ни чего не происходит частота не снижается. Имею давление на на датчике 2 (клемма-54) 4.6 бар., давление на датчике 1 (клемма 53) 4 бар., уставка (пункт 3-10 0 - 5%) и ни чего насос работает на максимуме частоты (4-12 15 Гц.в пункт 4-14 пришлось ограничить до 31 Гц.) пробовал менять уставку на 1,2,3% и ни чего. Подскажите в чем может быть проблема. Датчики 4-20 с диапазоном 0-1.6 Мпа. макс. задание (3-03 -10), 6-19, 6-24 - 0 (ток), отображение верное, пробовал ронять задание до отрицательных величин частота не меняется плавно выходит на максимум и вист там.