Тема: И снова "Ошибка связи #0: произошло отключение"

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Есть известная особенность ПЛК1хх - при интенсивной загрузке сети Ethernet ПЛК не в состоянии обработать все пакеты и начинает их пропускать. Как результат связь с CoDeSys-ом нестабильна.
    Вариантов 2.
    1 - использовать другой интерфейс
    2. Таки выделить ПЛК в отдельный сегмент сети и ограничить в нём паразитный трафик. Эта рекомендация для всего промоборудования на Ethernet.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Есть известная особенность ПЛК1хх - при интенсивной загрузке сети Ethernet ПЛК не в состоянии обработать все пакеты и начинает их пропускать. Как результат связь с CoDeSys-ом нестабильна.
    Вариантов 2.
    1 - использовать другой интерфейс
    2. Таки выделить ПЛК в отдельный сегмент сети и ограничить в нём паразитный трафик. Эта рекомендация для всего промоборудования на Ethernet.
    Интенсивная нагрузка это сколько? Сколько пакетов в состоянии обработать ПЛК?

    Паразитный трафик?? Рили?
    Это было во времена "тупых хабов", сейчас свитчи, они не будут кидать пакеты куда не нужно, каждый порт знает кто на нём сидит...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Есть известная особенность ПЛК1хх - при интенсивной загрузке сети Ethernet ПЛК не в состоянии обработать все пакеты и начинает их пропускать. Как результат связь с CoDeSys-ом нестабильна.
    Вариантов 2.
    1 - использовать другой интерфейс
    2. Таки выделить ПЛК в отдельный сегмент сети и ограничить в нём паразитный трафик. Эта рекомендация для всего промоборудования на Ethernet.
    Теперь объясните, пожалуйста, как это может быть связано с тем, что пакеты UDP в рамках пользовательской программы ПЛК продолжает прекрасно обрабатывать (выведена статистика, по ней - никаких проблем и задержек нет вообще). Продолжает работать без проблем Modbus TCP - также без ошибок кадров, как в режиме мастера, так и в режиме подчинённого. А вот CoDeSys перестаёт подключаться вообще. Т.е. соединение не то что "обрывается", оно не устанавливается ни на секунду.