Цитата Сообщение от K123 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.

В описании макросов для датчиков 50М, 100П, PT1000 сказано, что выход "Error" отображает ошибку преобразования (или нормальную работу).
На скриншоте видно, что при онлайн отладке на выходе Error значения отсутствуют на всех макросах, температура равна "0" на выходе всех макросов, хотя датчики к прибору не подключены.
Как заставить макросы работать нормально - то есть не выдавать "0" при отсутствии датчика и на выходе Error выдавать соответствующее значение?
Скорее всего, у Вас переменные Error в программе нигде не используются, поэтому лоджик и не показывает их значения.
Макрос при ошибке преобразования показывает последнюю измеренную температуру, хотите, чтобы показывал что-то другое - обрабатывайте ошибку