Параметр 8-04 (Функция таймаута командного слова)
Задает функцию таймаута командного слова: действие, выполняемое при таймауте.
Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – выключено (по умолчанию): не используется;
─ «1» – зафиксировать выход: выходной сигнал фиксируется до возобновления
связи;
─ «2» – останов: останов с автоматическим перезапуском после восстановления
связи;
─ «3» – фиксированная скорость: электродвигатель вращается с фиксированной
частотой, пока не возобновится связь;
─ «4» – максимальная скорость: электродвигатель вращается на максимальной
частоте, пока не возобновится связь;
─ «5» – останов и отключение: остановка электродвигателя, затем сброс ПЧВ для
перезапуска через ЛПО или цифровой вход;
─ «7» – выбор набора Setup 1: изменение на Setup 1 при восстановлении связи
после таймаута командного слова;
─ «8» – выбор набора Setup 2: изменение на набор Setup 2 при восстановлении
связи после таймаута командного слова