Показано с 1 по 10 из 1308

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,235

    По умолчанию

    Дать возможность оператору устанавливать адрес и маску родительского компонента самостоятельно? Копировать туда параметры контроллера? Не трогать его вообще?
    Лучше - не трогать. Этот компонент не влияет на сетевые настройки контроллера - их можно изменить в конфигураторе или (для СПК) через узел Network.

    Допустим, необходимо динамически менять ip-адреса modbus tcp устройств.
    ...
    И можно ли как-то менять программно тайм-ауты и unit-id tcp устройств?
    Таймауты и Unit ID, насколько я понимаю, нельзя.
    IP-адреса можно:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296714

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Нужно опрашивать на одном порту RS485 модули Мх110 по MODBUS и несколько устройств с самописным протоколом используя UNM_SerialRequest.
    Попалась как раз не нормальная ситуация, как уже отвечали на форуме.
    Как совместить опрос на одном порту по двум протоколам? Я так понимаю, нужно самому контроллировать открытие/закрытие порта и ставить блокирующие флаги, чтобы по очереди вызывался опрос устройств и модулей?
    Возможно ли совместить настройку модулей Мх110 через конфигуратор и управление опросом из программы?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khedron Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Нужно опрашивать на одном порту RS485 модули Мх110 по MODBUS и несколько устройств с самописным протоколом используя UNM_SerialRequest.
    Попалась как раз не нормальная ситуация, как уже отвечали на форуме.
    Как совместить опрос на одном порту по двум протоколам? Я так понимаю, нужно самому контроллировать открытие/закрытие порта и ставить блокирующие флаги, чтобы по очереди вызывался опрос устройств и модулей?
    Возможно ли совместить настройку модулей Мх110 через конфигуратор и управление опросом из программы?
    Делал опрос по разным протоколам, на одном порту, один RTU, другой не стандартный ( но на одной скорости 115200, четности и стоп битах, 8N1)
    Проcто переключая 2 программы опроса через 300 ms, всё работало без ошибок. Опрос через биб-ки.
    Иначе придётся открывать и закрывать порты, что будет очень медленно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2023 в 16:14.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Делал опрос по разным протоколам, на одном порту, один RTU, другой не стандартный ( но на одной скорости 115200, четности и стоп битах, 8N1)
    Проcто переключая 2 программы опроса через 300 ms, всё работало без ошибок. Опрос через биб-ки.
    Иначе придётся открывать и закрывать порты, что будет очень медленно.
    Согласен, если самим опрашивать всё из кода, то особых проблем нет.
    А возможно ли сохранить настройку Мх110 с помощью встроенных средств Codesys и при этом переключать обмен в коде? Чтобы не пришлось самому вытаскивать из шаблона карты регистров и не прописывать обмен вручную.

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.