Столкнулся с необходимостью выключения пеллетного котла при пропадании 220V. Мысль следующая. Необходима переброска реле, но обязательно на несколько секунд. Питать устройство могу через ИБП
Помогите советом или подбором оборудования
Столкнулся с необходимостью выключения пеллетного котла при пропадании 220V. Мысль следующая. Необходима переброска реле, но обязательно на несколько секунд. Питать устройство могу через ИБП
Помогите советом или подбором оборудования
Мы запитывали щит автоматики через ИБП, перед ИБП ставили реле на 220 и на вход плк, отключение оборудования и смс уведомление.
В плк сигнал есть, и по программе можно делать что угодно.
В управляющем контроллере вход от включателя котла перепишите на динамический (определение нарастающего фронта). Т.е. пока ручками включатель не включат - котёл не запустится. Не забудьте использовать системный сигнал сброса при включении питания - для установки в "0" триггера СТАРТ (РАБОТА).
шнек-вентилятор останавливаются. если родным пультом не предусмотрен сброс тепла с котла (нет теплоаккумулятор) - у себя через ИБП запитал насос отопительного контура и трехходовик через реле на открытие