Так проверял. Панель уже на объекте стоит и работает. Решил я на следующий день добавить в проект Графики. А файл не открывается. Забацал проект за один вечер. Анимацию движения проверял. Из за нее не крашется проект. Вообще это ужасно. Проект не востановить. Заново рисовать, это я уже понял.
У меня эта ошибка появляется постоянно, я не могу сохраняться каждую минуту. Я просто двигаю какой-то элемент и всё, снова ошибка, так же невозможно работать и привыкнуть к этому тоже нельзя.
Всем привет!
К сенсорной панели оператора СП3хх на прямую можно подключить ТРМ101 с протоколом Овен?
Если нет, то какие могут быть варианты сопряжения данных устройств?
Спасибо!
Добрый день. Панель СП3хх. С экрана перехожу на окно, в котором расположена кнопка перехода на экран (6001) с вводом пароля, после правильного ввода пароля окно закрывается и оказываюсь на стартовом экране. Можно как то сделать чтоб после ввода правильного пароля окно не закрывалось?
Добрый день.
Если речь о запросе нескольких параметров с одного конкретного ТРМ - то можно реализовать через макросы, захардкодив нужные запросы (подсмотреть их можно, подключив ТРМ101 к ПК и настроив опрос через Owen OPC Server) и реализовав разбор ответов на них.
Если нужно какое-то более универсальное решение (например, проект будет адаптироваться под разные объекты, где будут ТРМ с разными адресами и разными наборами нужных параметров) - то лучше использовать СПК1хх вместо СП3хх - у СПК1хх есть готовая библиотека с реализацией протокола ОВЕН.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день.
Конкретно так сделать нельзя, потому что после переключения экранов все окна "старого" экрана автоматически закрываются.
Но можно разместить на стартовом экране функциональную область с типом Переход на экран элемента и привязанным вызовом макроса.
В макросе проверять номер предыдущем экрана (регистр PSW2) - и если он равен 60001, то открывать новое окно с помощью функции OpenWindow.
Код:Пример: открыть окно номер 22, координаты левой верхней точки открытия – X: 50, Y: 70. Код макроса: OpenWindow(22, 50, 70);
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте.
Ребят, скажите пожалуйста есть ли какой удобный способ поиска адресов регистров или список регистров
в проекте конфигуратора панели СП310?
Буду признателен за совет, если таковой вообще имеется.
Очень затруднительно например искать в готовом проекте конфигуратора, все места где встречается например
бит с адресом (PSB396) или просто 396?
Как сделан например поиск по переменным в CoDeSys. Система поиска (с найти далее) покажет все
места в проекте где встречается искомая переменная.
Последний раз редактировалось piligrim; 23.05.2022 в 14:32.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk