В проекте, который вы прислали, для результата был указан тип WORD. Но если в формуле участвует Float/Dword - то так не получится.
В новом проекте, видимо, вы все настроили правильно.
В проекте, который вы прислали, для результата был указан тип WORD. Но если в формуле участвует Float/Dword - то так не получится.
В новом проекте, видимо, вы все настроили правильно.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Вообщем, нашел ошибку, сам виноват, как обычно. Изменения вносил на экране, которое не использовал, а вызывал окно, в котором настройки не трогал.
Всем-73
Добрый день! Есть панель СП310 _ ПР200 и пара ТРМ202. Панель и ПР200 соединил научился выводить данные с аналогового входа, а вот ТРМ туплю второй день ни как ни могу стартануть. Подскажите где почитать как это выполнить.
Да забыл добаввит Панель мастер в сети
Добрый день. Что именно вы хотите сделать с ТРМ202?
Какие параметры нужно считать и записать?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Только считать с входа_1 и входа_2
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо буду пробовать.
Добрый день! Подскажите пожалуста. Необходимо запомнить величину которая генерируеться оператором панели при помощи инструмента ,,ВООД ДАННЫХ,, т.е. я должен использовать регистры из области PFW. В старой версии компилятора эту облась можно было выбрать из списка SnapShot_190313_095829.png, а текущей он выглядит иначе SnapShot_190313_095914.png. Как абратиться к регистрам в энергонезависимой области чтобы ввоспользоваться этим инструментом?
Если вы хотите работать с регистрами панели - то в настройке Порт выберите Внутренние регистры.
Тогда будет выбор из PSW/PFW.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте