Цитата Сообщение от paul-th Посмотреть сообщение
Итоги дня так сказать.
Проект залился в панель без проблем, но нет соединения с ТРМ, сообщение "Соединение PLC 16". Параметры соединения установил как в мануале на панель и в приборе тоже, провода проверил, распайку кабеля проверил, местами А и В менял. Терминаторов там нет, они обязательны? Шкаф не знаю где купили в готовом виде.
Ещё вопрос, как использовать PFW для хранения параметров и в программе? компилятор макроса ругается на это.
Потеря связи возникает из-за не совпадения настроек параметров соединения.
Как правило начинающие игнорируют такой параметр как "Контроль четности"
В ТРМ значения по умолчанию
Захват-2.png

Где отмечено, что контроль четности -"Нет"
А у Вас в проекте панели
Захват-1.png
Контроль четности включен - контролируется четность. А нужно включить "Нет"

Регистры PFW можно только читать или писать через Read() и Write()
Код:
UINT Ustavka;

Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 256, 0, TYPE_WORD, &Ustavka);

Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 256, 0, TYPE_WORD, Ustavka);
Использовать PFW в вычислениях напрямую нельзя.