  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день!

    Возможно ли при помощи TRACE MODE вмешиваться в настройки ПИД регуляторов, таймеров, зашитые в ПЛК 150 (настройки коэффициентов p,i,d, а также менять уставки)?

    Спасибо за ответ.

  2. #2

    Thumbs up

    Можно, все эти параметры можно менять из Trace Mode.
    Для этого Вам необходимо завести в проекте переменные, подключаемые в блоке ПИД П, И, Д, и уставку, и вынести их в OPC сервер.
    Дальше просто подключаете OPC сервер и меняете на здоровье.