Добрый день форумчане.
Использую приборы ТРМ151-09-рр. совместно с датчиками ДТС для ТВО ЖБИ(по простому для пропарки бетонных изделий).Использую два входа датчиков для расчета среднеарифметической, 1 релейный выход - исполнительный механизм, 2 рв генерируется по окончании программы. Режим ON/OFF

Программа самая простая;
1 шаг 2 часа выдержка при температуре 20,
2 шаг подъем температуры с заданной скоростью в течении 3 часов
3 шаг выдержка при температуре 80
LBA-отключена
Это кратенько описание процесса

Суть вопроса такова. Выскакивает авария 176 , на всех приборах (не одновременно) , на разных этапах (шагах), в разное время
Помогите с этим справиться. Может я сам что-то не так программирую. Программирую на ограниченном доступе.