    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    повторюсь, я веду речь о модбас rtu, цитата из вики:" Сообщение должно начинаться и заканчиваться интервалом тишины, длительностью не менее 3,5 символов при данной скорости передачи. Во время передачи сообщения не должно быть пауз длительностью более 1,5 символов. Для скоростей более 19200 бод допускается использовать интервалы 1,75 и 0,75 мс, соответственно" ни о какой паузе между запросом и ответом речь не идет,хотя и включает в себя эту ситуацию тоже
    что касается должен ли чего то ждать мастер, это обусловленно концепцией контроллеров, если в моем примере обработку ответа поставить в начало поу, так и выйдет получив ответ прога может сразу,в этом же цикле, отправить очередной запрос
    а последняя часть Вашего опуса вобще какой то бред, неимеющий ни какого отношения к передаче данных
    Сергей, не спешите приписывать мне патологическое расстройство сознания - вы не психиатр) Мой "бред" как раз опровергает это:
    поэтому 3мс в бибке ни как не скажутся на работе
    О Вашем примере речи не было, я его даже не смотрел, т.к. Вы не предложили это сделать)
    Если мои рассуждения не верны по-вашему, Вы можете обосновать свою точку зрения, а не приписывать диагнозы))

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spectrum48k Посмотреть сообщение
    Сергей, не спешите приписывать мне патологическое расстройство сознания - вы не психиатр) Мой "бред" как раз опровергает это:
    тогда из чего складывается 80мс в Вашей задумке?
    И почему опрос обязательно должен идти в параллельной задаче?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Библиотеки MODBUS.LIB и OWENNET.LIB
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 20:15
  2. Modbus.lib и МДВВ
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 15:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  4. ПЛК100 и Modbus.lib
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 08:22
  5. RTE + Modbus.lib
    от K.I.V. в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 10:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •