Коллеги, доброе время суток!
Подскажите пожалуйста такой момент. В приборе ТРМ132М-01 есть параметры r.h (Режим отопления) и r.hw (Режим ГВС). Они строкового типа. А что пишется в эти параметры? Какие слова?
Коллеги, доброе время суток!
Подскажите пожалуйста такой момент. В приборе ТРМ132М-01 есть параметры r.h (Режим отопления) и r.hw (Режим ГВС). Они строкового типа. А что пишется в эти параметры? Какие слова?
Ну что, никто не знает что за слова пишутся в параметры Режим ГВС и Режим отопления?
Это оперативные параметры, писать в них ничего нельзя. Они только для чтения. Адреса и тип данных указаны в РЭ.
Так мне и нужно знать, какие слова туда пишет прибор (например, "Нагрев", "Останов" и т.д.), я в эти параметры писать ничего не собираюсь
Здравствуйте. Для контура отопления это - "Останов", "Нагрев", "Ночь", "Обратная", "Авар.Датч.", "Авар.Насос", "Лето", "АНР". Для контура ГВС - "Останов", "Нагрев", "Авар.Датч.", "Авар.Насос", "АНР".
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
Спасибо! Только тогда еще один вопрос возникает. Как в параметр длиной 8 байт влезают такие надписи как "Авар.Насос" или "Авар.Датч."? Я так понимаю, эти надписи появляются в таком виде на экране. А вот в оперативных параметрах по RS485 как эти надписи выглядят?
Надежда, ау! Еще раз задам вопрос: как в параметр длиной 8 байт влезают такие надписи как "Авар.Насос" или "Авар.Датч.", как эти надписи выглядят в оперативных параметрах, а не на экране?
Непосредственно строки передавать по сети не нужно, нужно их проанализировать на ПЛК и переслать по сети код, соответствующий надписи