тут еще проблема обнаружилась. При подключении нашего прибора в сеть, начинают меняться значения маски входов МДВВ, вслед за изменениями register input module нашего прибора.
Кто знает как исправить?
Для начала, поищите ошибку в конфигурации ПЛК.
Создайте отдельный проект с пустой программой. Настройте в нем опрос этого МДВВ и вашего прибораи проверьте, как они работают в такой простой системе.
В пустой программе никаких аномалий не наблюдается. Программа большая, писать заново очень не хотелось бы. Что посоветуете?
Спасибо.
Гм, отлаживать.
Попробуйте, проверить работу проекта по частям, чтоб понять, кто вносит ошибку. В частности, постепенно добавляйте необходимые переменные для обмена в конфигурации ПЛК. Скорее всего, причина все-таки в том, что вы где-то проявили невнимательность и ошиблись.