Уважаемые коллеги!
Столкнулся с определенной проблемой:
Имеем:
1) ПЧВ205-22К-В
2) Насос с двигателем 22 кВт, 380В, 40А
3) Работает на поддержание заданного давления в системе.
Итак:
Двигатель разгоняется до определенной частоты (до 40 Гц) и начинают выскакивать ошибки: W7, W13. Также встречались W12 и W59.
В параметре 16-37 максимальный ток инвертора значится как 63А, по факту ошибки начинаются при достижении номинального тока двигателя, т.е. 40А.
Пробовал ставить ограничение момента по максимуму (400%), время разгона 40 секунд - всё это не помогает.
Реально устранить проблему помогает только ограничение максимальной частоты до 33-35 Гц, но меня это не устраивает.
Вопрос: почему двигатель не работает при номинальном токе? в процессе пуска, т.к. время разгона очень большое - ток номинальных значений не превышает.
С уважением, Андрей.