Цитата Сообщение от Ne_L Посмотреть сообщение
В некоторой степени компенсировать - подключив 2мя проводами?
Нет, в некоторой степени компенсировать можно либо используя коэффициенты сдвига и наклона в «Конфигуратор М110», либо программно.
Инструкция к модулю:
"3.2.5. Коррекция измерений
3.2.5.1 Полученные в результате вычислений отфильтрованные текущие значения
измеренных величин могут быть откорректированы прибором в соответствии с заданными
пользователем корректирующими параметрами.
В приборе для каждого канала измерения предусмотрены два корректирующих параметра,
с помощью которых можно осуществлять сдвиг и изменение наклона измерительной
характеристики. Сначала выполняется сдвиг, затем наклон характеристики."