Тема: Почему у приборов настенной модификации классу 0 по ГОСТ12.2.007.0-75?

  1. #1

    По умолчанию Почему у приборов настенной модификации классу 0 по ГОСТ12.2.007.0-75?

    День добрый ГТП "ОВЕН", хочу уточнить вопрос открытой установки Ваших приборов в корпусах настенного крепления Н. Большинство пользователей устанавливает их так как и подсказывает их название и РЭ на эти приборы – открыто на стенах. Но в тех же РЭ указано, что эти приборы соответсвуют классу 0 по ГОСТ12.2.007.0-75, а это значит, что они должны устанавливаться в местах, недоступных для прикосновения. Это вызывает обснованные нарекания со стороны энергонадзора, охраны труда и т.п.. Все остальные, известные мне, производители аналогичной техники выпускают свои изделия по классу 2 (или на худой конец по классу 1). Судя по конструкции Ваши приборы, во всяком случае в корпусах Н, должны соответствовать классу 2. Если бы Вы ввели это в РЭ - снялись бы все вопросы. Или объясните как излагать инспектору энегонадзора возможность размещения этих приборов открыто на стене. Этот вопрос актуален и для Ваших приборов в других корпусах. Установка их в щит не снимает вопроса о недоступности прикосновения к ним, ведь к со стороны лицевой панели к ним должен быть доступ. Введение для приборов класса 2 решило бы все вопросы, конструктивных проблем здесь нет – блоки питания БП ведь выпускаются у Вас по 2-му классу.

  2. #2

    По умолчанию

    Я не сотрудник Овена, но ввяжусь в разговор.

    Вообще, класс 0 по ГОСТ12.2.007.0-75 предполагает использование в изолирующих помещениях, зонах, площадках или питание от разделительного трансформатора, имеющего только один электроприемник.

    Непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки — помещения, зоны, площадки, в которых (на которых) защита от косвенного прикосновения обеспечивается высоким сопротивлени-ем полов и стен, и, в которых отсутствуют заземленные проводящие части.

    (Кто из нас применяет разделительный трансформатор по ГОСТ30030-93??? - Многие из нас ставят обычные ОСМ-ки. Кто не заземляет установки???)

    Класс 2 - приборы должны иметь двойную изоляцию и не требуют заземления. (Прибор имеет пластиковый корпус - это первый признак принадлежности прибора к классу 2. В то же время кабельный ввод прибора с корпусом типа Н имеет изоляцию эквивалентную усиленной изоляции по терминологии ПУЭ и ГОСТ - следовательно прибор с корпусом Н соответствует классу 2. Приборы с корпусом Щ1 и Щ2 вроде и не соответствуют классу 2, но не понимаю к какому относить...)


    Могу точно сказать, что класс 0 - весьма требовательный класс, ему обычно соответствуют сварочные трансформаторы...

    Вообще, в связи со всем этим, я хочу поднять вопрос о том, можно ли применять приборы Овен в заземленных металлических пультах при питании от трехфазной сети 380 В без использования какого-либо трансформатора????????

  3. #3

    По умолчанию

    2 mar154:
    Вообще, если нет возможности обеспечить изолируемость помещения, зоны, площадки, то советую рассмотреть питание прибора от разделительного трансформатора, причем каждый прибор - от индивидуального трансформатора.

  4. #4

    По умолчанию

    Mikhailo спасибо за информацию.Но все-таки хотелось бы услышать сотрудников ОВНА.Почему нельзя присвоить Настенной модификации приборов клас 2?

  5. #5

    По умолчанию

    ...как излагать инспектору энегонадзора возможность размещения приборов настенной модификации открыто на стене. Этот вопрос актуален и для Ваших приборов в других корпусах. Установка их в щит не снимает вопроса о недоступности прикосновения к ним, ведь к со стороны лицевой панели к ним должен быть доступ. Введение для приборов класса 2 решило бы все вопросы, конструктивных проблем здесь нет – блоки питания БП ведь выпускаются у Вас по 2-му классу.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пугачев Андрей Посмотреть сообщение
    О каких приборах идет речь? Большинство наших изделий не попадает под определение электрооборудования.


    а прибор ТРМ1-x.У.x?

  7. #7

    По умолчанию

    Уважаемый mar154 , не могли бы Вы уточнить на какие нормативные документы ссылается инспектор, когда говорит о необходимости установки прибора ТРМ1 в место недоступное для прикосновения?
    Я не нашел ничего подобного ни в ПУЭ, ни в ГОСТ12.2.007.0-75.

    Чтобы проверить соответствие наших изделий классу II потребуется некоторое время.
    ТРМ1-Х.У.Х соответствующие испытания выдержал, и мы намерены в ближайшее время внести изменения в документацию. (Протокол испытаний можем, при необходимости, выслать.)
    Мы также намерены провести соответствующие испытания и по другим изделиям фирмы ОВЕН. Есть небольшие нюансы в конструкции разных приборов.
    Какие изделия необходимо в первую очередь перевести в класс II?

  8. #8

    По умолчанию

    я думаю, что все приборы с корпусом Н требуют класса II:
    2ТРМ1, 2ТРМ0, ТРМ0...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пугачев Андрей Посмотреть сообщение
    Уважаемый mar154 , не могли бы Вы уточнить на какие нормативные документы ссылается инспектор, когда говорит о необходимости установки прибора ТРМ1 в место недоступное для прикосновения?
    Я не нашел ничего подобного ни в ПУЭ, ни в ГОСТ12.2.007.0-75.
    Пошагово:
    1) ПУЭ требует, чтобы электрооборудование имело защиту от прямого и косвенного прикосновения.
    2) Защита от прямого прикосновения - основная изоляция
    3) Один из способов защиты от косвенного прикосновения - применение устройств класса II (с двойной изоляцией).

    Можно конечно взять устройство класса 0, но тогда нужно обеспечить неудобные условия: использование в изолирующих помещениях, зонах, площадках или питание от разделительного трансформатора, имеющего только один электроприемник.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikhailo Посмотреть сообщение
    я думаю, что все приборы с корпусом Н требуют класса II:
    2ТРМ1, 2ТРМ0, ТРМ0...
    Да!100% поддерживаю все приборы в настенных модификациях на до в II класс!
    "ОВЕН" -вышлите пожалуйста протоколы испытаний на почту logoprom@mail.ru
    Последний раз редактировалось Пугачев Андрей; 01.10.2008 в 10:45.