День добрый ГТП "ОВЕН", хочу уточнить вопрос открытой установки Ваших приборов в корпусах настенного крепления Н. Большинство пользователей устанавливает их так как и подсказывает их название и РЭ на эти приборы – открыто на стенах. Но в тех же РЭ указано, что эти приборы соответсвуют классу 0 по ГОСТ12.2.007.0-75, а это значит, что они должны устанавливаться в местах, недоступных для прикосновения. Это вызывает обснованные нарекания со стороны энергонадзора, охраны труда и т.п.. Все остальные, известные мне, производители аналогичной техники выпускают свои изделия по классу 2 (или на худой конец по классу 1). Судя по конструкции Ваши приборы, во всяком случае в корпусах Н, должны соответствовать классу 2. Если бы Вы ввели это в РЭ - снялись бы все вопросы. Или объясните как излагать инспектору энегонадзора возможность размещения этих приборов открыто на стене. Этот вопрос актуален и для Ваших приборов в других корпусах. Установка их в щит не снимает вопроса о недоступности прикосновения к ним, ведь к со стороны лицевой панели к ним должен быть доступ. Введение для приборов класса 2 решило бы все вопросы, конструктивных проблем здесь нет – блоки питания БП ведь выпускаются у Вас по 2-му классу.