Тема: trm101 ир не вкл ВУ2

  1. #1

    По умолчанию trm101 ир не вкл ВУ2

    При программировании прибора отсутствует в меню параметы ВУ2
    Или к2мигает AL-d-неправильно выставлены параметры
    Как поменятьвыход выход регулированя с ВУ1 наВУ2???
    КАК управлять ВУ2????
    К1 у нас включается и выкл (светодиод)
    а на выходе ЦАПа напряжение не меняетя- в чем дело??
    Последний раз редактировалось in37usd; 06.05.2015 в 11:47.

  2. #2

    По умолчанию

    Второй выход предназначен для сигнализации, как управляющий выход он не работает. О том как с ним работать описано в п.3.2.8 РЭ на ТРМ101.