Тема: МВА, подключение ТСМ по двухпроводной схеме

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVit Посмотреть сообщение
    Проблема в том что датчики и кабеля уже есть, к тому же дачтики как раз градуировок 50М и 23Гр.
    Есть одна мыслишка заменить разукомплектованную систему Марс-1500 на продукцию ОВЕН.
    Схема там как раз двухпроводная с общим корпусом на несколько датчиков и к тому же каналы измерения коммутировались релюшками на измерительный модуль, не смотря на это в мануале на Марс-1500 написано что система обеспечивала разрешающую способность 0.05 градуса при погрешности 0.5%.
    Чуствую геморно это все настраивалось....

    Вопрос к Овену, какую погрешность будет обеспечивать двухпроводная схема подключения датчиков к МВА, при выполнении настроек по приложению В и довольно стабильной температуре окружающей среды?
    А что это за "общий корпус"? Он случайно не подключается ко всем датчикам, и не за веден на одну из клем прибора? Может там не совсем 2-х проводная схема, а такая же как у нас 3-х проводная с общим проводом?
    Что касается точности. То 0,5% от шкалы измерения (250) это 1,25 гр. погрешности. В действительности прибор МВА8
    укладывается в 0,25% это 0,625 гр. погрешности. Плюс ко всему этому есть погрешность датчика, которая тоже не маленькая. А разрешающая способность у прибора 0,1. Причем ее модно поставить и 0,01, но это, как Вы понимаете уже никакой роли не играет.
    Я это к тому говорю, чтобы Вы не теплили себя надеждами на точность регулирования. И если Вы видите где-то заявления на более точное регулирование при таких класах точности, задумайтесь...
    P.S. Что касается двухпроводной схемы. Если Вы говорите, что температура окружающей среды "более или менее стабильная", то Вы можете подогнать показания к реальным с помощью параметра "сдвиг характеристики". Но в этом случае, показания прибора будут тоже "более менее стабильными", в зависимости от температуры окружающей среды. Правда можно подобрать провода с температурной сабильностью получше чем у меди, но это уже другой вопрос...
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 27.08.2008 в 00:53.