как подключить ADAM-4018+ через АС3-М и опросить?
как подключить ADAM-4018+ через АС3-М и опросить?
Уважаемый незарегистрированный - проблем в с опросом через АС3М равно как и через любой другой автоматический перобразователь RS232-485 быть не должно. "А" подключаем к "+" "B" к "-". Далее согласно руководству на модули, к примеру программой DCON_Utility
пробовал через все программы (через гипер терминал тоже) не отвечает. В чем может быть проблема?
Начальник грешит на кабель, но и с АС-4 таже самая история!
Вам необходимо правильно настроить модуль advantech. Правильно указать сетевые настройки и т.п. Интересно, как Вы пробовали через hyper-терминал?
а вы знаете как настроить его без компа?
чтобы запрограммировать ADAM-4018 через гипертерминал:
1. настройка:
параметра СОМ порта - 9600 N 1 (Управление потоками - нет)
параметры подключения - Выбираете "Клавиши терминала", выбираете эмуляцию терминала ANSI, число строк 500
настройка параметров ANSI - поставьте галочку в первых двух верхних строках и в последней.
настройка закончена
2. программирование
- Следует ввести команду, соответствующую номеру блока:
блок команда
1 %NN01BB0600
2 %NN02BB0600
3 %NN03BB0600
4 %NN04BB0600
5 %NN06BB0600
6 %NN07BB0600
7 %NN08BB0600
8 %NN09BB0600
где NN старый номер блока, для нового блока 01, далее вводят присваемый блоку номер 01, 02, 03 ....., далее, ВВ - номер предела измерения, он написан на блоке. Далее пишется 06 и 00. Enter
ответ должен быть !АА, где АА - присвоенный Вами номер блока.
Нумерация блоков задается в 16-ричной системе счисления!
Ельцов Андрей
Мда, ответа от модера похоже не будет!
Подозреваю что
1) нужно сбросить модуль притянув Init к GND
2) (Возможно ошибаюсь) что после сброса адрес модуля не 1 а 0
так что команда будет %00A1010600
где A1 - новый адрес модуля