Добрый день.
Прошу помощи вот по какой проблеме: есть ПЛК 304. Нужно настроить его как Modbus TCP svale, чтобы сторонняя система могла считывать и записывать ряд данных. Настраиваю в CDS3.5 SP5 Patch5 через конфигуратор оба контроллера. Выделяю под holding регистры 40 вордов. Проблема: если я пытаюсь считать 3 функцией значения каких-либо переменных, результат чтения нули. Хотя в режиме Online видно, что по данным адресам находятся значения отличные от нуля. Если те же переменные переместить в область Input регистров, все нормально считывается 4-ой функцией. Как прочитать значения из области холдингов? Версия прошивки ПЛК304: 2022.
Используемые библиотеки во вложении. Версия слейва 3.4.3.0, ethernet версия 3.4.2.0