Здравствуйте господа форумчане. Подскажите пож-та.
1) Основной шкаф автоматики: СП270 (слейв)+ПЛК110 (мастер)+СПЕКТР4333IO (беспроводной удлинитель интерфейса RS-485)
2) Шкаф на самоходной телеги: СПЕКТР433IO+ПЧВ3
Все замечательно работает! Управление ПЧВ происходит при помощи командного слова. В ПЧВ заложено несколько заданных скоростей (параметр 3-10: 0-10Гц, 1-20Гц, 2-50Гц). Собственно к проблеме: как мне при помощи панели изменять эти значения, т.е. как мне по RS-485 изменять эти значения? Возможно ли вообще изменять параметры или можно только считывать? В примерах нашел изменение частоты по RS-485. Не совсем понятно какой конкретно параметр он изменят, фиксированную частоту??
Вообщем как мне реализовать многоскоростной режим по rs-485??? Как мне изменять значения 0,1,2 скоростей параметра 3-10 по RS-485???
Заранее благодарю за ответы!!!