Помогите никак не могу найти блоки BOOL_TO_REAL, WORD_TO_BYTE, byte_to_word в LADе, пересмотрел всё и UTIL.lib и ненащел?
Пажалуйста покажите на примере в LAD как управлять МДВВ ВХОДАМИ / ВЫХОДАМИ из ПЛК 100 по любому протоколу.
Помогите никак не могу найти блоки BOOL_TO_REAL, WORD_TO_BYTE, byte_to_word в LADе, пересмотрел всё и UTIL.lib и ненащел?
Пажалуйста покажите на примере в LAD как управлять МДВВ ВХОДАМИ / ВЫХОДАМИ из ПЛК 100 по любому протоколу.
Последний раз редактировалось X200881; 21.10.2008 в 00:29.
1) В Ассистенте выбираем Conversion (Преобразования)
2) Сначала подключите МДВВ в PLC Configuration - как это делается можно посмотреть в примерах - первой теме в ПЛК-ПЛК. Для понимания как это работает - прочитайте документацию на PLC Configuration с диска ПЛК.
Кстати тема уже поднималась на форуме. Поиск может помочь
Пример работы ПЛК100-Р-М и МДВВ по протоколу modbus rtu
смотрите здесь
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=2
Большое Спасибо за ответ. Эти примеры помогли мне разобраться + help к самой программе. А блоки BOOL_TO_REAL, WORD_TO_BYTE, BYTE_TO_WORD в LADе о которых я спрашивал аказывается вызываются вверху основного окна программы блок EN и дальше внутри блока прописываешь например: BOOL_TO_WORD и т.д согласно хелпу.
Скажите можно какнибудь просто выбрать и перетянуть выше указаные блоки?
При подключении ПЛК100 v2.02 + МДВВ v1.08 по ModBus RTU всё нормально.А если по ASCII то сразу включается выход №1 и горит всегда, проц в режиме стоп и при ручном сбросе выход включен.Можно как то это исправить?