Регулятор «AUMA» работает на поддержании давления на входе в компрессорный цех. Надо держать 3,1 бар +/- 0,1 бар при входном от 3-4,5 бар
Худший скачек давления на входе от 3 до 4 бар прошел за 15 секунд. (время хода клапана 30 сек.
Иногда (итого 1 час в сутки) клапану тяжело приходилось до 20 ходов в минуту.
Перерегулирования не было. При плавном изменении давления всегда только 1 переход через точку, возврат и останов Проработала до развала пускателей 8 мес.

После отказа пускателей заменили на 24 в 0 величины. Поставили на коммутирующее реле искрогасящие цепи ( у наших активное R в 2 раза меньше)
Проблемы вызывают разъемы и переключатель режимов -окисляются .Больше всего теряли контакт на бл PTC1 х1, х2, х3 и блок кнопочный А20 1х3 Для чистки и разбираем.
Клапан регулятор установлен во взрывоопасной зоне и требования по монтажу соответственно выдержаны.

Техцентр в сетке не нашли акромя продовца www.adl.ru , а там посмотрите сами.

2 с ограничением хода-
Механизм передачи от двигателя к штоку не соответствует длине штока .
И клапан соответственно не имеет ВСЮ глубину регулирования. При работе от сети срабатывают конечники , Но не дай Бог перекрутить вручную. А мы могём.