Здравствуйте подскажите как настроить этот прибор для прямого и реверсивного счета длины кабеля с помощью 2х датчиков n-p-n типа. Очень буду благодарен!
Здравствуйте подскажите как настроить этот прибор для прямого и реверсивного счета длины кабеля с помощью 2х датчиков n-p-n типа. Очень буду благодарен!
прибор работает сдатчиками p-n-p типа, либо датчики другие , либо извращайтесь и инвертируйте сигнал с них, например при помощи транзистора
Как раз таки он работает с n-p-n датчиками мне нужна пошаговая инструкция как настроить если можно!
Насколько я понял из инструкции, "реверсивный счет с автоматическим определением направления по трем датчикам задается при значениях inP= 5." По двум он невозможен. Либо - если датчики независимо считают: один только в "плюс", другой только в "минус" (тогда inP= 4). Вот только как это сделать, даже представить не могу.
Последний раз редактировалось Baitullin; 01.10.2014 в 16:20.
При inp=4 датчик на вх1 определяет направление счета датчика, подключенного ко вх2. Получается так: При замкнутом вх1 счет по вх2 идет в "-", при разомкнутом вх1 счет идет в "+". Поэтому нужно каким-либо образом приводить систему к такому режиму блокировки датчика на вх1, который переводил бы СИ8 врежим обратного или прямого счета. Проще всего реализовать это если применить энкодер (ENC-1-1-N-24 например). Это как вариант. Возможно кто подскажет более элегантное решение.
Что мешает использовать два датчика в виде энкодера? И чем решение с энкодером не элегантно?
Каюсь, цифру перепутал, inP=3 имел в виду. Но в любом случае с 2-мя датчиками не получится.
Последний раз редактировалось BETEP; 02.10.2014 в 15:12.
при равномерной протяжке, наверное, но при ручных работах имеет место "дребезг" при изменении направления протяжки добавляющий лишние единицы счета
Для измерения кабеля лучше использовать счетчик СИ-30. В нем коэффициент пересчета настраивается как надо и помехозащищенность лучше при работе с моторами.
Но раз взяли СИ-8, то для реверсивного счета в меню GrouP_C выбрать inp_4 (стр. 25 и 37 инструкции). С двумя индуктивными датчиками будет реверсивный счет и никакого дребезга нет. Индуктивные датчики должны работать в такой последовательности: первый включился- второй включился - первый выключился- второй выключился. Попробовал файл с рисунком прикрепить