Если 3-7 метров это максимальная длина термокомпенсационных кабелей от термопар до прибора, то можно смело утверждать, что на установке отсутствует нормальный конур заземления (система уравнивания потенциалов). А без этого и барьеры могут оказаться малоэффективны.
Кроме того, проверьте: не "землит" ли теперь после грозового разряда какая из термопар?