Подскажите как ТРМ 138 опрасить датчики подключенные к нему и вывести в мастер скаду через лектус, а то у меня опрашивается только 1 датчик, а остальные нет.
Подскажите как ТРМ 138 опрасить датчики подключенные к нему и вывести в мастер скаду через лектус, а то у меня опрашивается только 1 датчик, а остальные нет.
Выложите конфиг лектуса, посмотрим, что не так.
OPC_SERVER_CONFIG
PROPERTIES
Plugin;PropertyID;DataType;Description
"Modbus";1;2;"Тип переменной"
"Modbus";2;12;"Значение переменной"
"Modbus";3;2;"Качество переменной"
"Modbus";4;7;"Метка времени"
"Modbus";5;3;"Права доступа"
"Modbus";7;3;"Тип(значение/перечисление)"
"Modbus";101;8;"Описание узла"
"Modbus";5003;18;"Адрес переменной"
ITEMS
OwnerItemID;Name;Plugin;Flag;AccessRights;AccessCh ange;DataType;EUType;EUInfo;PropertyID;PropertyVal ue;PropertyID;PropertyValue;...
"";"Item1";"Modbus";2;1;25;18;0;"0";5;1;7;0;101;"О писание переменной";5003;1
Как опрасить в разное время разные каналы на трм 138
а переменных тоже надо 3 делать или на одну все данные будут приходить
у меня 3 датчика давления на разных трубах и мне надо в скаде у диспетчера сделать
(труба 1. =3, труба 2= 2, труба 3 =1) примерно так
до этого ставил трм 201 там все просто 1 вход 1 выход
Последний раз редактировалось Foxs; 03.07.2014 в 13:59.
Мой конфиг Лектус на ТРМ202, посмотрите, разберитесь.
Термодатчик и уставка. 2 канала. Итого 4 переменных.