Тема: Не выводит русский текст через переменную

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    А этот WSTRING можно как то расширять? Например
    IF (instart.xError) OR (vesper.xError) OR (MDVV.xError) OR (MK110.xError) THEN erroe_string:="Нет связи по RS485 c ";
    END_IF
    IF (instart.xError) THEN erroe_string:=+"Istart ";
    END_IF
    IF (vesper.xError) THEN erroe_string:=+"vesper ";
    END_IF
    IF (MDVV.xError) THEN erroe_string:=+"MDVV ";
    END_IF
    IF (MK110.xError) THEN erroe_string:=+"MK110 ";
    END_IF
    В таком виде + компилятором просто игнорируется
    пробовал erroe_string:=erroe_string+"MK110 "; но компилятор выдает ошибку

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер23 Посмотреть сообщение
    А этот WSTRING можно как то расширять? Например
    IF (instart.xError) OR (vesper.xError) OR (MDVV.xError) OR (MK110.xError) THEN erroe_string:="Нет связи по RS485 c ";
    END_IF
    IF (instart.xError) THEN erroe_string:=+"Istart ";
    END_IF
    IF (vesper.xError) THEN erroe_string:=+"vesper ";
    END_IF
    IF (MDVV.xError) THEN erroe_string:=+"MDVV ";
    END_IF
    IF (MK110.xError) THEN erroe_string:=+"MK110 ";
    END_IF
    В таком виде + компилятором просто игнорируется
    пробовал erroe_string:=erroe_string+"MK110 "; но компилятор выдает ошибку
    Воспользуйтесь функцией WCONCAT из библиотеки Standard64.

    29-02-2016 14-56-30.png

Похожие темы

  1. Не работает "Динамический текст" (Dynamic texsts)
    от Солнечный заяц в разделе СПК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 15:36
  2. CFC - задать имя блока через переменную
    от Evgengold в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 22:21
  3. CoDeSys v.3.4 на русский
    от Tola в разделе СПК2хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 23:13
  4. Codesys 2.3.8.1 русский
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 12:26
  5. Русский PLC configurator в CoDeSys
    от Lexx911 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 15:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •