Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Подключение ПЛК 100

  1. #1

    По умолчанию Подключение ПЛК 100

    Каким должен быть входной ток на дискретные входы ПЛК 100 с напряжением питания 220 В. На дискретных входах повешены 6 дискретных датчиков с напряжением питания 220 В и параметрами выходных токов от 20 до 250 мА. Как правильно подключить энкодер ( прямоугольные импульсы TTL логика) к дискретным входам ПЛК, если можно, то вышлите схему, пожалуйсто!

  2. #2

    По умолчанию

    На ПЛК100-220 входа безпотенциальные(не более 5в), под сухой контакт или TTL логику.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •