Спасибо всем, кто откликнулся!
Вопрос снят - слаботочники по всем сигналам разрулили. У меня как гора с плеч. Система комплексная, так что там куча всякой информации, помимо моей будет гулять туда-сюда. По расстоянию: наверное далеко. Сейчас решается вопрос с 4G модемом (непонятно какого оператора брать), а в перспективе вроде должны оптику подтянуть.
А причем тут модем и ПР200?
электронщик до мозга костей и не только
Модем он где-то там, далеко я только отдаю слаботочникам сигналы о состоянии и принимаю команды, а они уже там шаманят на верхних уровнях
Нужно ли защищать AI добавлением в цепь резистора? Есть ли у Пр200 защита от перегрузки то току на входе AI? Если ошибка в монтаже или неаккуратное вмешательство к датчику, то возможно попадание +24 питания датчика прямо на вход AI. И тогда входной резистор сгорит? Как защититься? Если последовательно включение в цепь добавить предельно разрешенное датчиком R=270 Ом (с питанием =24В) , тогда на входном резисторе 100 Ом будет выделяться 0,42 Вт. Выдержит? Кто нибудь имел выход из строя AI по перегрузке от прямого попадания +24В?
Подскажите как сделать ввод временных параметров с запятой. Может как то так:
Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 31.05.2016 в 05:16.
Чем вас не устраивает простой вариант - Уставка таймера.PNG. На входе - время в секундах с тремя знаками после запятой. В таймер пишутся миллисекунды.
Последний раз редактировалось Woolfy; 31.05.2016 в 07:14.
Начну с того, что аналоговый вход ПР200 имеет4 режима работы.
В режиме 4-20ma падение напряжения на входе при 20ma -2,4в. Достаточно поставить параллельно входу стабилитрон на 3,3-4,7в. Нужно учитывать то, что через стабилитрон пойдёт небольшой ток утечки до напряжения его открытия, и соответственно подобрать его марку.
Кто ни будь знает в ПР200 по RS485 портам переменные энергонезависимые или нет?