Так поставьте триггер на событие ,а на выход его сетевую переменную....
Так поставьте триггер на событие ,а на выход его сетевую переменную....
электронщик до мозга костей и не только
Возможно, вы не поняли? Я хочу, когда отображается определённый экран, нажать OK или другую кнопку, и чтобы программа об этом узнала. Редактировать переменную через SEL - UP/DOWN - OK - сложно и неудобно.
Разве можно поставить триггер на такое событие?
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что будут показывать аналоговые входа ПР200, настроенные на работу с сигналом 4-20 мА, при обрыве этого сигнала и при его КЗ?
Вход будет показывать значение за пределами шкалы 4-20мА, примерно соответствующее нулевому току. То есть, если у вас нижняя граница (при 4мА) = 0, верхняя граница (20мА) = 100, то при обрыве получится 0-100/(20-4)*4=-25. Фактически, можно измерять ток 0-20мА. Видимо, точность при этом не гарантируется. Жаль, что в документации это пропущено.
Спасибо! Я уже даже попробовал, хотя добыть ПР-ку было не просто, особенно в свете имеющихся производственных сложностей с ними.
Здравствуйте. Нужно реализовать функцию "Максимальное количество включений компрессорной установки в час" на ПР200, причем установка может быть отключена от питания какое-то время. С помощью чего это можно реализовать? Можно ли как то использовать часы реального времени для этого? Заранее спасибо за ответ.
Можно. А сколько включений в час вам нужно?
Читать содержимое часов через "Сервисные переменные". Нужен свежий Owen Logic, эта функция появилась не так давно. Добавляете переменную, и в окне выбора справа будет вкладка "Сервисные...".
20-50 большая разница, потому что для правильного решения задачи надо сохранять в энергонезависимой памяти отметки времени каждого запуска.
Проще сделать не чаще ,например 1-3минуты .То есть мерить время между пусками и не связываться с обработкой архива,часов ....А хранить отработанное время в последнее включение и сравнивать с уставкой и давать или не давать включится ..
электронщик до мозга костей и не только