    Цитата Сообщение от Fordovod Посмотреть сообщение
    Добрый день! У меня ситуация такая: взял я несколько ПР-200 что бы управлять светом на даче. Хочу новый год на даче справить. Так как на дачу получается приехать только на субботу - воскресенье, то пишу программы для ПР-200 дома, а потом пытаюсь на даче заставить то, что написал работать . До этого ни с какими программируемыми реле и контроллерами не работал. Инструкция у Овна написана так, что ее можно и не читать.
    И возникла у меня сейчас проблема с объединением ПР-200. Связка такая: ПР-200 мастер+4 штуки ПР-200 в слейве. Временно для контроля работы я сделал так, что диод F2 на всех ПР-200 мигает если подано питание, а диод F1 мигает если есть связь с мастером через сетевую переменную MasterTick.
    Так же есть сетевая переменная OffAll - через нее я планировал выключать свет во всем доме.
    Теперь что я сделал: я залил программу "Шаблон общий Slave" в три штуки ПР200, а программу "ПР-200 мастрер" в ПР-200Мастрер. И у меня получилось, что диоды F1 мигают на всех ПР200 как я и планировал, а вот общий сброс при включении I8 на мастере срабатывает очень редко, а аногда и вообще не срабатывает и свет не гаснет.
    Так как до дачи я доберусь только в субботу, а сейчас могу только теоретически разбираться прошу вас дать консультацию что я делаю не так (а если не сложно, то и подправить мою программу) и дать ответы на следующие вопросы:
    1)почему диод F1 мигает как я и планировал, а кнопка I8 на ПР-200мастер не работает.
    2)Как передать нажатие например кнопки I2 с одного из ПР200слейв на другой ПР200слейв?

    Очень надеюсь на вашу помощь, а то новый год близко, а я пока не знаю как решить поставленную перед собой задачу.
    Не совсем понятно
    1.у вас мастер отправляет пакет слейву по изменению сетевой переменной (значит по фронту) ,не понятно почему только по одному сетевому адресу устройства 16.Надеюсь у вас все слейвы имеют разные сетевые адреса ..И если да же держать палец на кнопке ,то повторного отправления не будет для других слейвов ибо нет изменения значения переменной .
    2.если у вас у слейвов будет один сетевой адрес в одной сети ,то получите белеберду ...Ибо это не широковешательный режим ,когда все слейвы молчат ...
    Последний раз редактировалось rovki; 20.12.2016 в 22:20.