Страница 196 из 448 ПерваяПервая ... 96146186194195196197198206246296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 5065

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Похоже симулятор глючит.
    В начальный момент - считает только до 15, должно 16 быть.
    В 3м макросе почему-то активизируются сразу 2 выхода, а такого быть не должно, т.к. макросы все идентичны.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Вопрос такой наверно глупый, но очень насущный. Стоят два ПР200. Первые слоты в режиме слейва работают на ИП320. И тут все понятно и все нормально работает. Второй слот первой ПР200 сконфигурирован как мастер должен опрашивать второй ПР200. Как и где в первом ПР200 задавать сетевой адрес опрашиваемого устройства? Или я чего то глобально не понимаю?

  3. #3

    По умолчанию

    строчка где, пр200 мастер, по ней правой кнопкой "добавить устройство" и добавляете опрашиваемое устройство....если надо скриншот пишите.

    пр200.png
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 09.02.2017 в 06:05.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    строчка где, пр200 мастер, по ней правой кнопкой "добавить устройство" и добавляете опрашиваемое устройство....если надо скриншот пишите.

    пр200.png
    Спасибо большое. Буду пробовать.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    ну есть волны и что ? защелка на первое срабатывание - отключили наполнение и таймер на отключение защелки, чтобы пляски от волн в ступор не вводили.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Заменил макрос графика на предложенный Василием Кашуба, но уставки Нх, Т0, Tmax, Tmin, все равно слетают через непродолжительное время и заменяются на вообще непонятные.
    Вложения Вложения
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    Заменил макрос графика на предложенный Василием Кашуба, но уставки Нх, Т0, Tmax, Tmin, все равно слетают через непродолжительное время и заменяются на вообще непонятные.
    Если это связано с питающим напряжением, вроде писали на форуме если реле сразу второй раз выключается такое происходит, поставьте реле контроля фаз и напряжения, типа РНПП или ИБП60 и ПР с питанием =24В!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    Заменил макрос графика на предложенный Василием Кашуба, но уставки Нх, Т0, Tmax, Tmin, все равно слетают через непродолжительное время и заменяются на вообще непонятные.
    Если мне память не изменяет, у ПР200 максимум 12 регистров на 1 порт RS-485. (у создателей уточнить надо.)
    У вас переменных Float - 16 шт, Int-7шт.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Если мне память не изменяет, у ПР200 максимум 12 регистров на 1 порт RS-485. (у создателей уточнить надо.)
    У вас переменных Float - 16 шт, Int-7шт.
    Тогда странно, на ПР114 эта-же программа работает идеально уже 4 года. Там что больше регистров?
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Поменять на оборудование на 24 вольта нет возможности. Напряжение на объекте в норме, так как стоит АВР на 2 ввода и 2 реле контроля фаз АВВ
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

Страница 196 из 448 ПерваяПервая ... 96146186194195196197198206246296 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •