макрос датчика 50М уже выдает вам температуру, зачем вам еще масштабировать ?
макрос датчика 50М уже выдает вам температуру, зачем вам еще масштабировать ?
Спасибо. Разобрался... У меня почему-то в OL не была активная строка в контекстном меню -> Онлайн база макросов. Перезапустил OL - Все заработало.
макрос датчика 50М - а где этот макрос можно найти? Это же не scale_r1 как вроде?
А можно-ли что-то на подобии журнала аварий вывести? Скажем 5-6 retain переменных запоминать и делать список.
Внимательно читайте предыдущие посты. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post223739
Дорой ночи! Вопрос: как можно отслеживать состояние связи modbus master? Например при опросе преобразователя частоты, при отсутствии его в сети переменная состояния связи никак не меняется?
Добрый день! Прикрепите, пожалуйста, скриншот как Вы используете переменную состояния связи? Я сейчас проверил со статусом устройства, срабатывает при записи переменной, когда используется флаг записи переменной, при сдергивании разъема, переменная статус устройства обнуляется.
Проверил так-же вариант, когда переменная записывается по изменению состояний, без использования флагов, в этом случае статус устройства изменяется при изменении переменной, т.е. если обмена нет и устройство оторвали от сети, то флаг не поменяется до момента начала обмена.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 17.10.2016 в 10:08.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
У меня также как у вас на скрине. Отличие только в том, что мне нужно знать статус не при записи, а при чтении.
Я правильно понимаю, что если при включении ПР, устройство обмена физически отключено от порта (ну либо по каким-либо причинам связь нарушена), то мы об этом не узнаем? То есть ошибка связи будет отображаться только если связь была, а потом с ней какие-то сбои? Также не понятно, статус ошибки только при записи в устройство работает, при чтении нет?Проверил так-же вариант, когда переменная записывается по изменению состояний, без использования флагов, в этом случае статус устройства изменяется при изменении переменной, т.е. если обмена нет и устройство оторвали от сети, то флаг не поменяется до момента начала обмена.
Чтение не проверял, сейчас попробую соорудить что-нибудь.
С переменной на чтение еще проще, статус устройства меняет свое состояние при каждом обрыве связи, вывел сначала читаемую переменную на экран, затем удалил с экрана, оставил только в схеме, статус реагирует сразу. Если нет переменных для чтения, и запись происходит по изменению, то да при включении питания ПР не увидит обрыв связи. Ну тут вариантов особо и нет, что бы получить состояние устройства, нужно послать ему "ping", если ничего не отсылается, то ничего и не меняется. В реальной системе я думаю нет сложности читать какой-то регистр, и по нему мониторить связь с устройством.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 17.10.2016 в 10:56.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ