В данном случае - не мы выбираем, а нас не выбирают...
В данном случае - не мы выбираем, а нас не выбирают...
Не от хорошей жизни люди едут зарабатывать в другие места. А зарплата в 2002 году КИПовца по 6-му разряду, профмастерство, расширеная зона - 100$ ? Ремонт в купленной за последние накопленные кровные тоже надо делать, сыну 10, дочка родилась - всё требует денежку. А тут работу предложили в Москве, интересную, и понеслось. Не получилось, в общем, усидеть на двух стульях сразу.
Да, жизнь она такая.
Ну вот вроде нарисовывается МУ110-8И, надо придумать и приделать, пока прибудет, к нему побыстрому 4/20мА => 0/10в.
Датчики температуры LM235 уже в пути, преобразователь уровня для них уже в процессе "лазерного утюга", надо попытаться "сихронизировать" процессы изготовления "прибамбасов".
Вопрос актуален - модуль аналоговых входов, исправный, куплю.
"В связи с постоянно меняющимся курсом "условных енотов" предложение на рынке вторичных приборов резко сократилось, волны продаж ждать не придётся." - из сводки СовИнформБюро.......
omelchuk непонятно, зачем на LM235 делать преобразователь уровня ? просто заводите ее на вход 0-10В и масштабируете в программе, все.
Lm235 имеет выход в К, поэтому при 0 цельсия на выходе 2.715в, вот и приходится. Не путать с LM35, которая 0-100=0-1. Увы, в прдаже не нашёл, лишь в Китае, заказал, в феврале доставка. Потом переделки минимальны, програма не меняется вообще. ОВЕНские приботчики, в отличии от остальных, Вы ведь не забыли, имеют максимальные уровни на входе в 2вольта(20ма, 100ом), вот и танцы......
Последний раз редактировалось omelchuk; 21.12.2014 в 16:49.
omelchuk я в курсе, использую LM335, 1 Кельвин = 1 Градусу, просто смещенная шкала. 335-ая от -40 гр до 100 гр, по напряжению от 2,3315В до 3,7315В.
Подаю на вход МК110-8АС с настройкой входа 0-10В а в программе ставлю Scale_R, и все.
Последний раз редактировалось melky; 21.12.2014 в 17:07.