Помогите.
СП270 соединенно с ПЛК100 по RS-323
ТРМ148, ПЛК100 и МСД200 по RS483.
Когда МСД200 опрашивает сигнал с ТРМ148, то глушит его на ПЛК100, происходит кратковременное обнуление сигнала.
Что можно сделать?
Помогите.
СП270 соединенно с ПЛК100 по RS-323
ТРМ148, ПЛК100 и МСД200 по RS483.
Когда МСД200 опрашивает сигнал с ТРМ148, то глушит его на ПЛК100, происходит кратковременное обнуление сигнала.
Что можно сделать?
Здравствуйте!
Организуйте сеть по RS485 следующим образом:
Протокол ОВЕН - ПЛК (Master) - ТРМ148 (Slave) - МСД200 (SPY), ПЛК опрашивает ТРМ148, МСД200 слушает то, что опрашивает ПЛК и архивирует указанные параметры.
Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 13.02.2014 в 14:08.