Показано с 1 по 2 из 2

Тема: СП270 - ПЛК100 - ТРМ148 - МСД-200

  1. #1

    По умолчанию СП270 - ПЛК100 - ТРМ148 - МСД-200

    Помогите.
    СП270 соединенно с ПЛК100 по RS-323
    ТРМ148, ПЛК100 и МСД200 по RS483.
    Когда МСД200 опрашивает сигнал с ТРМ148, то глушит его на ПЛК100, происходит кратковременное обнуление сигнала.
    Что можно сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Организуйте сеть по RS485 следующим образом:
    Протокол ОВЕН - ПЛК (Master) - ТРМ148 (Slave) - МСД200 (SPY), ПЛК опрашивает ТРМ148, МСД200 слушает то, что опрашивает ПЛК и архивирует указанные параметры.