В случае с RS нужно на Set подать TRUE, которое берём из сравнения времени с уставкой старта, а на Reset дать TRUE из времени выключения? Я правильно понимаю?
В случае с RS нужно на Set подать TRUE, которое берём из сравнения времени с уставкой старта, а на Reset дать TRUE из времени выключения? Я правильно понимаю?
Вот без всяких триггеров
СМ. предыдущий постКод:CASE BOOL_TO_INT(ime_start <= time_end) OF 0: day_light:=NOT(clock >= time_end AND clock < ime_start); (* 0 ------I________I------ 24 *) 1: day_light:=clock >= ime_start AND clock < time_end; (* 0 _____I----------I_____ 24 *) END_CASE