Странно. Проверил. Все заработало сразу. Без переделки.Проверка.JPG
Странно. Проверил. Все заработало сразу. Без переделки.Проверка.JPG
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Так не важно что там внутри ПР110 ,когда связь пропадает
И у меня заработал сразу
электронщик до мозга костей и не только
В продолжении темы.
К ПР добавилось два частотника.
Если выключит ПЧ, то после его включения СПК его не видит. И связь не восстанавливается.
В прочем с ПР то же самое.
Связь восстанавливаться только после перезагрузки СПК.
Это фича СПК или мой косяк ?
Последний раз редактировалось smk1635; 24.12.2013 в 22:24.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Это фича CODESYS. Наверно даже корректнее сказать в данном случае головная боль.
3S почему то вдруг решила, что если устройство 10 секунд не учавстует в обмене, то его надо из него полносью исключить, пометив что оно не работает.
И при этом автоматически он его потом не подключает.
Нужно код дописывать.
Позже покажу как.
http://www.youtube.com/watch?v=GHUrbkP-gU4
мотайте срвзу на 8:40
и качество 720 вяставляйте
Спасибо. Музыкального сопровождения не хватает. Нравится мне на обучающих видео музыка.
На FDB это должно выглядит так ?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Похоже. На будущее даю подсказку. Ваши устройства модбасовские можно переименовать.
И понятнее в проекте, что это.
И переменные можно покороче использовать.
С короткими не очень читабельно получается. При сдаче проекта людям проще объяснять когда переменный имеют понятный смысл.
Да и самому, через год, случись чего, легко вспомнить логику работы.
А с переименованием устройств модбас как то не задумывался. Это обязательно сделаю.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Краткая предыстория:
Сама тема: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16302&page=2
Александр подсказал, что надо сделать.
Дополнительные пояснения. СПК, ПР и ПЧ разнесены по питанию.
На данный момент, при снятии и восстановлении питания ПР, связь восстанавливается в 3-4 случаях из 5.
Если сперва запустить СПК, а потом включить ПЧ, связь не появляется ни когда.
Пришлось протянуть питание на ПР от автомата СПК, благо расстояние позволяет. Но с ПЧ такой номер не пройдёт.
Вообщем данная «фича», для меня, резко ограничила круг задач применения СПК.
А заявление Овена о переходе, в будущем, всех контроллеров на КДС 3 заставило задуматься
как и с чем работать в будущем если данная проблема не решится.
Может есть у кого своё решение данной проблемы ?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)