Краткая предыстория:
Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
В продолжении темы.
К ПР добавилось два частотника.
Если выключит ПЧ, то после его включения СПК его не видит. И связь не восстанавливается.
В прочем с ПР то же самое.
Связь восстанавливаться только после перезагрузки СПК.
Это фича СПК или мой косяк ?
Это фича CODESYS. Наверно даже корректнее сказать в данном случае головная боль.
3S почему то вдруг решила, что если устройство 10 секунд не участвует в обмене, то его надо из него полностью исключить, пометив что оно не работает.
И при этом автоматически он его потом не подключает.
Нужно код дописывать.
Позже покажу как.
Сама тема: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16302&page=2

Александр подсказал, что надо сделать.
Дополнительные пояснения. СПК, ПР и ПЧ разнесены по питанию.
На данный момент, при снятии и восстановлении питания ПР, связь восстанавливается в 3-4 случаях из 5.
Если сперва запустить СПК, а потом включить ПЧ, связь не появляется ни когда.
Пришлось протянуть питание на ПР от автомата СПК, благо расстояние позволяет. Но с ПЧ такой номер не пройдёт.
Вообщем данная «фича», для меня, резко ограничила круг задач применения СПК.
А заявление Овена о переходе, в будущем, всех контроллеров на КДС 3 заставило задуматься
как и с чем работать в будущем если данная проблема не решится.

Может есть у кого своё решение данной проблемы ?